H表、SI表、Na表、电导仪、酸碱浓度、浊度仪、联氨表等。在联氨、氨、磷酸盐、二甲基酮肟、混凝计等自动加药系统均可采用变频调速。 3 加药装置的电气接线方式 根据加药设备有“一箱二泵”、“二箱二泵”、 “二箱三泵”、 “二箱四泵”等类型,即至少有三个以上电机为一组,而加药泵一般为两个。加药电机一般相互备用。4 加药变频调速系统方案 (1) 电气接线:可采用上述方案。如“一拖一”,不带工频旁路方案,此方案应用多,如在井冈山化水加药系统、德州化水加药系统的应用。或电机和泵采用一备二冗余方案,即接线方案3,以节约投资。 (2) 控制原理:由于化水系统现在一般采用PLC程控系统,随着PLC技术的发展。化学自动加药系统的调节控制,一般在PLC内完成常规PID运算或高级控制规律,如模糊协调控制。 ① 利用热工一次测量元件,在化水PLC程控系统中,将采集工艺系统的温度、压力、PH值以及溶解氧、Na+、Sio2+等参数的变化值,转换成4---20mA的速度给定指令信号,反馈给变频器。变频器通过比较转速输出量与PLC程控速度给定之间的大小,自动调节加药泵电动机的转速,实现加药计量的转速自动控制,达到保证系统工艺参数在正常范围内变化的目的。变频器输出的模拟量、干接点信号全部进入PLC系统,形成闭环控制,同时实现相关联锁功能。 ② 系统设有就地和远方两种控制途径。就地控制是在变频器处通过变频器面板进行操作或应急处理。远方控制是在控制室内进行。| 欢迎光临 DIY编程器网 (http://www.diybcq.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |