DIY编程器网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 1315|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[接口电路] 基于DSPIC30F4011单片机的CAN总线通信设计

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2012-1-16 14:48:15 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
???? 0 引言
  CAN (CONtroller Area Network) 即控制器局域网络, 属于工业现场总线的范畴。与一般的通信总线相比, CAN总线的数据通信具有突出的可靠性、实时性和灵活性。事实上, 由于其良好的性能及独特的设计, CAN总线越来越受到人们的重视。同时, 由于CAN总线本身的特点, 其应用范围目前已不再局限于汽车行业, 而且向着自动控制、航空航天、航海、过程工业、机械工业、纺织机械、农用机械、机器人、数控机床、医疗器械及传感器等领域发展。为此, 本文给出了利用两片DSPIC30F4011, 并用双绞线将两单片机的CAN模块连接起来组成一个CAN总线, 而两单片机相当于CAN总线上的两个结点, 再编写程序实现两单片机之间简单通信的方法。
  1 DSPIC30F4011简介
  DSPIC30F4011 是Microc hip 公司新推出的DSPIC30F系列16位单片机。它是一种具有单片机和DSP综合功能的16位CPU, 该器件不但保留了单片机的基本性能、丰富的外围模块, 同时还兼具DSP的高速运算能力。DSPIC30F4011单片机上集成的CAN模块, 使其能够与其它CAN模块或数字信号控制器进行通信, 其上的CAN模块是一串行接口, 此接口的设计允许在噪声环境下进行通信, 同时它也是一个通信控制器, 可以实现BOSCH 规范中定义的CAN 2.0 A/B 协议, 该模块也支持该协议的CAN 1.2、CAN2.0A、CAN 2.0BPassive 以及CAN2.0B AcTIve等版本。
  2 CAN总线实现方案
  本文介绍的系统中的每个节点都由单片机、CAN控制器、MCP2551收发器组成。单片机主要用于系统的计算及信息处理等功能; CAN控制器主要用于系统的通信; MCP2551收发器主要用于增强系统的驱动能力。系统的发送过程是首先由单片机对外围设备或其他节点传送过来的信息进行处理, 按CAN规范规定的格式将其写入CAN控制器的发送缓冲器, 并启动发送命令, 再把数据发送到CAN总线上; 而其接收过程则是CAN控制器从CAN总线上自动接收数据, 并经过过滤后存入CAN接收缓冲器, 且向单片机发出中断请求,此时单片机可从CAN的接收缓冲器读取要接收的数据。图1所示是CAN总线通信的简单示意图。



图1 CAN总线通信示意图
                          
                       
                          
                               
  3 CAN总线通信程序设计
  在程序设计时, 可把一端作为发送数据端,另一端作为数据接收端。信息从CAN模块发送到CAN总线通常是由CAN模块自动完成的。发送程序只需把发送的信息帧送到CAN的发送缓冲区,然后启动发送命令即可。发送程序可采用查询方式。作为发送端, 也可对其发送缓冲寄存器进行赋值, 以作为发送的信息, 具体方法如下:
  C1TX0B1 = 0x5555;
  C1TX0B2 = 0x5555;
  C1TX0B3 = 0x5555;
  C1TX0B4 = 0x5501;
  之后应将这些数据发送到CAN总线上, 并将报文发送优先级设成最高级, 以便于数据发送。
  信息从CAN总线到CAN接收缓冲区也是由CAN控制器自动完成的。接收程序只需从接收缓冲区读取要接收的信息即可。接收程序同样可采用查询方式。接收缓冲器会*总线是否有进入的报文, 如发现总线上有报文, 即接收报文。接收端程序中可定义四个变量, 并把接收缓冲寄存器的值赋予变量, 通过变量值的变化来判断接收端是否从总线上接收到了报文。
  两端CAN模块寄存器的配置必须匹配, 否则两者将无法进行通信。其具体配置方法如下:
  C1TX0CON = 0x0003;
  C1TX0SID = 0x0020;
  C1TX0DLC = 0x01c0;
  C1RX0CON = 0x0000;
  C1RX0DLC = 0x0008;
  C1RXF0SID = 0x0020;
  C1RXM0SID = 0xffff;
  C1CFG1 = 0x00ff;
  C1CFG2 = 0x07ff;
  在寄存器设置完成之后, 系统将进入正常工作模式。

                          
                       
                          
                               
  4 测试结果分析
  当两个单片机用双绞线连接好之后, 即可在两台计算机上同时运行程序。当程序运行一段时间后, 就可对运行结果进行分析。分析时, 可先对发送端进行分析, 图2所示是其寄存器的测试值列表。



图2 寄存器值列表
  从图2可知, 发送端的接收缓冲寄存器的值与发送缓冲寄存器的值相等, 说明发送端的CAN模块在*到总线上有报文时也接收了报文, 这正好符合CAN总线协议。
  利用图3所示的测试变量值可从接收端进行分析。



图3 测试变量值列表
  由图3可知, 接收端变量的值与发送端赋予发送缓冲寄存器的值相等, 这也就是说, 接收端的接收缓冲器接收到了总线上的报文, 证明本CAN总线通信设计成功。
  5 结束语
  本文基于DSPIC30F4011的CAN总线特性, 通过在两个DSPIC30F4011之间进行双绞线连接, 实现了两个单片机之间的CAN总线数据通信, 该方法具有实现简单, 方便, 实时性好, 方便灵活等优点。可以为需要使用CAN总线通信的应用提供一个参考。

?
                          
                       
                          
                               
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|文字版|手机版|DIY编程器网 ( 桂ICP备14005565号-1 )

GMT+8, 2025-7-24 03:06 , 耗时 0.152937 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.

各位嘉宾言论仅代表个人观点,非属DIY编程器网立场。

桂公网安备 45031202000115号

DIY编程器群(超员):41210778 DIY编程器

DIY编程器群1(满员):3044634 DIY编程器1

diy编程器群2:551025008 diy编程器群2

QQ:28000622;Email:libyoufer@sina.com

本站由桂林市临桂区技兴电子商务经营部独家赞助。旨在技术交流,请自觉遵守国家法律法规,一旦发现将做封号删号处理。

快速回复 返回顶部 返回列表