超温控制电路 旁热式PTC断水电路
水冷系统用水是大功率机电设备的主要能耗之一。 为了节约用水,不少水冷系统正将一次用水改为循环用水。因此,断水及水温超限便成为大家关注的关键。旁热式PTC断水、超温控制电路兼有断水及水温超限报警和自控功能,有利于循环水冷系统的推广。
2.16.1 工作原理
旁热式PTC断水、超温控制电路由检测、控制、报警等部分组成,其电路工作原理如图2.16.1. 当断水或水温超过设定值时,RT1的阻值猛增,并很快传递给RT2,RT2受热后阻值也迅速增加,使U1<4V,于是⑤的输出成为高电位,V导通,VD2发出红色指示,继电器K的常闭触点断开, 并立即切断设备电源(图中省略),与此同时,报警器工作,BL发出声响,达到断电、报警的双重目的。

  



  图2.16.1 旁热式PTC断水、超温控制电路工作原理

2.16.2 主要元器件选择
旁热式PTC断水、超温控制电路选用的传感器由RT1、RT2构成如图2.16.2的结构。




   图2.16.2 传感器结构
继电器的选型取决于被控设备的负载功率,这里选用的JQX-15F-B型常闭触点继电器适用于12A以下的机电设备。
2.16.3 安装与调试
安装传感器时,除应注意接口出的密封外, 还应使散热片的主散热面与水流方向平行。当电路连接无误时,接通电源,调节RP阻值使K在断水或水温超限时断开常闭触点,BL发出报警后,锁紧RP即可。