DIY编程器网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 3803|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

[原创] 测试c8051f020的中断int0和int1是否有效

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-7-6 20:24:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用双龙的配置工具配置好中断引脚后(配置参见 利用工具Configuration Wizard简化C8051F的开发),跟着就需要进行测试有效性了。测试中断功能就是给相应中断低电平,然后触发相应的中断处理程序,然后通过run指示灯的状态看是哪个功能是否运行。
测试中断int0服务程序,在run灯常亮的状态给int0一个低电平run灯会灭,函数如下:
void INT0_ISR (void) interrupt 0
{
   ERR = 0;
}
测试中断int1服务程序,给int1一个低电平run灯会灭,再给一个又会亮起来,以和int0区别,函数如下:
void INT1_ISR (void) interrupt 2
{
   ERR = !ERR;
}
再上传整个keil工程文件,v8.16的
Interrupts.rar (11.81 KB, 下载次数: 50)
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
沙发
发表于 2011-7-7 08:57:47 | 只看该作者
辛苦啦!
板凳
 楼主| 发表于 2011-7-7 09:25:29 | 只看该作者
辛苦是有一点的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|文字版|手机版|DIY编程器网 ( 桂ICP备14005565号-1 )

GMT+8, 2024-4-26 08:08 , 耗时 0.097863 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.

各位嘉宾言论仅代表个人观点,非属DIY编程器网立场。

桂公网安备 45031202000115号

DIY编程器群(超员):41210778 DIY编程器

DIY编程器群1(满员):3044634 DIY编程器1

diy编程器群2:551025008 diy编程器群2

QQ:28000622;Email:libyoufer@sina.com

本站由桂林市临桂区技兴电子商务经营部独家赞助。旨在技术交流,请自觉遵守国家法律法规,一旦发现将做封号删号处理。

快速回复 返回顶部 返回列表